10
                                                                                                                                                    
    山西不间断电源厂家为大家介绍二例故障排除方法案例,以供参考。
    案例一
    故障现象:市电工作正常,带正常负载后备工作时间严重不足。
    检测与分析:从故障现象分析,故障可能有:1.电池电压过低,未充足电。2.逆变控制回路有故障。3.部分电池损坏。4.充电器回路有故障。5.输出接插受潮灰尘侵入造成漏电现象。首先检查:1.对输出接插件进行清除,排除漏电可能。2.对UPS进行长时间充电,充电后开机故障仍存在。3.用万用表检测电池组电压,为48V正常。4.检查充电回路,正常。5.检查逆变控制回路,正常。6.用万用表和电流表按照下图接法检查电池的电性能,发现电池组电性能下降,具体表现电池内阻增大所造成。不带50Ω电阻时测得电池电压为48V。接电阻后,电流为800mA,电阻两端电压为40V。测试数据表明,电池内阻增大,即内阻上8V压降消耗功率为6.4W,如电池内阻增大同供电时间30分钟联系起来,证明电池电性能下降。
    处理结果:更换蓄电池,开机后正常,能达到UPS的长后备时间。蓄电池成本很高,约占UPS总成本的30%以上。因此,为节约开支,可对部分性能下降的蓄电池用充电机强行充电,充电成功,仍可使用。此故障有时是由逆变控制回路散热风扇损坏而造成的,请用户维护时注意。
    案例二
    故障现象:空载通电,不能转市电,也无逆变,机器无任何运作,蜂鸣器也无响声。
    检查分析与处理结果:首先检查交流保险,蓄电池保险,都正常。再检查蓄电池电压,测得电压值为48V,蓄电池也正常。因此,断定故障在控制部分。根据后备式UPS的工作原理,在无市电输入的情况下,UPS由控制电路及蓄电池逆变输出220V电压,而且蜂鸣器不断报警。该故障现象表明,控制电路没有工作,而且控制电路的工作电压是蓄电池提供。经检查发现,三端稳压块“7812”损坏而造成,更换新的三端稳压块“7812”后,加市电开机正常,断电后逆变也正常。